尊敬的卢市长您好!西峰恒美花园二期,供暖困难,室内温度不达标,由于恒美二期的换热站是自建的,和供暖公司推诿扯皮,以期能尽快解决!

西峰区人民*府

网民:您好!您的留言已收悉,经我区相关部门现场调查,具体情况如下。经查,您所在的恒美花园二期由北区热源厂供热,且位于北区热源厂管网末端,由于最近气温骤降,热源在管网运输过程中消耗的流量剧增,造成末端不热现象。热力集团公司管网维修人员在巡查时发现该区域温度降低,已于12月2日对该区域的一级供热管网做了平衡调整,使一网流量恢复正常。同时对您所在小区二网供热管网进行了平衡调节,遵守压近放远原则,将换热站近端流量放小,把流量赶往末端楼群,保证小区每栋楼层供热温度达标。感谢您对我们工作的关心和支持!